回复:FB功能块里调用InOut输入输出接口出错,如何避免呢

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-30 08:40:48

8楼

展开查看
以下是引用luffy-D在2022-08-29 22:31:12的发言 >6楼:你这思路不错啊 我试试

另外,建议这种采样-存储的数据块,就存储原数据:无量纲的模拟量实际值(整数);不要去做工程量(有量纲)浮点、实数转换再保存。

  • 速度快

  • 采样功能块通用

  • 为累积做好基础

    在最终需要时,才转换为工程量(显示)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?