我单位使用一台6RA24(400A),现在出了一个怪现象,因为我对其不了解,希望大家帮帮忙。过程是这样的:设备在运行过程中(4台电机),有一台电机电枢于励磁短路,造成直流装置烧坏。由于没有备品,所以我自己对其维修:更换了6个相同型号(不同厂家)主回路可控硅,1个励磁模块(我发现更换的励磁模块二级管的导通电阻是200多千欧姆,不知对不对?),A1605板有一处线路烧断的地方,焊接好。把电机修好后,安装经过维修的装置实验。发现装置可以正常动作,但是主回路电压升不起来。励磁回路电流满磁输出(11A),但是直流装置启动,主回路电流就到了200A,电压很低,励磁确正常。电机速度升不上来,很慢的爬行。检查电机,也发现不了什么问题,检查装置,也发现不了问题,就是励磁输出的100HZ的交流量电压比较高,100V多。大家能告诉我怎么办吗?很急,买一个6RA24要6个星期!