恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-30 11:31:44
15楼
理论上来说,增加投入变频器的数量是可以减小谐振的,电容增大时,1/wc减小。但是消除当前的谐振才是根本,降低APF的补偿系数是等于变相降低电感的投入数量,自然能避开谐振点。建议将机柜侧的补偿去掉,否则很容易形成串联谐振,而且降低主柜补偿,会影响到其他用电设备。去掉后还是要关注一下补偿效果。