西门子smartPLC 输出问题,在说这个问题之前,先说一下我们的应用。
我们是用一个1511CPU做主站,带4个smart从站,从站输出点经继电器,继电器再控制接触器,接触器启动电机运行,控制程序做有运行反馈功能,也就是当程序执行启动时,PLC输出Q点信号,开始计时,在规定时间内没有接收到接触器吸合的运行反馈,则断开输出点,同时报合闸失败。
系统调试完成,运行一段时间后,客户反应每天早上开机都会有几个设备报合闸失败,多开几次,又能正常了,刚反应时,经过了解,设备并没有动,所以判断是启动回路有问题,不是反馈信号回路,叫客户电工检查启动失败设备启动回路线路,可能有松动,检查完无发现异常。再经过几天观察,发现不是每次都是同样的设备,有时候是这几台,有时候又是另外几台。后来又以为是24V电源有问题,又更换了电源,还是不行。最后我到达现场端点观察,发现PLC有输出灯亮,但是继电器不吸合,检查线路也没有问题,多开几次后,又能行,最后从公司发新的PLC来更换,再观察,直到现在一年多了,也没有现问题,换下来的PLC退回厂家维修,厂家直接给更换新的,用来这么多年PLC,第一次碰到这样的问题,真是奇怪。