恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-30 18:17:35
16楼
谢谢版主,问题最终确认了,是配电房变压器后面安了个200A的有源滤波器APF,是这个东西和0.1mH的电抗和39uF的电容产生了谐振,把有源滤波器APF的补偿系数降到40%就不会有谐振了。
不过有源滤波器这东西不是抵消谐波,减小谐振的吗,怎么它还成了谐振源了呢?
另外,其他的变频器上电后也有电抗和电容并联到电网上,如果上电的变频器增多,并联到电网的电抗和电容增多,是不是就可以避免谐振了啊
这个问题发生,我觉得主要是这个处于弱电网中,RSC(相对短路电流容量)<10,
当使用滤波器(电容)后,由于匹配的供电变压器高阻抗会引起谐振,导致线路电压的基波大幅增加。可能会达到、超过变频器允许的线路电压容差。意味着变频器无法在这种电源下正常工作。
原文:
精华帖版主置评:理论联系实际的精彩发言。这是要提倡的学风。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看