回复:请教一下,变频器没上电,合上滤波电容的空开后,三相进线电压就发生波形畸变会是什么原因

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-08-30 18:17:35

16楼

展开查看
以下是引用xf123456在2022-08-20 22:20:15的发言 >10楼

谢谢版主,问题最终确认了,是配电房变压器后面安了个200A的有源滤波器APF,是这个东西和0.1mH的电抗和39uF的电容产生了谐振,把有源滤波器APF的补偿系数降到40%就不会有谐振了。

不过有源滤波器这东西不是抵消谐波,减小谐振的吗,怎么它还成了谐振源了呢?

另外,其他的变频器上电后也有电抗和电容并联到电网上,如果上电的变频器增多,并联到电网的电抗和电容增多,是不是就可以避免谐振了啊

以下是引用kdrjl在2022-08-16 09:09:14的发言 >3楼:应该是电网谐波与电...

引用3楼详细内容:

应该是电网谐波与电容器的频率产生共振了?那个网侧的电流谐波总畸变率5.3%属于超标了。国家标准和欧标的这个限值是4%。


你既然能测电量,就应该看看网侧的高次谐波都是多少?能获取25次以内的谐波数据就可以了。然后对比一下电容器的频率,如果频率在有效范围以内,我认为是谐波太强了,吸收滤波的电路容量太小了。


你这个电路仅仅是电容器吗?有没有电抗器?电抗器是不是很热?

这个问题发生,我觉得主要是这个处于弱电网中,RSC(相对短路电流容量)<10,

当使用滤波器(电容)后,由于匹配的供电变压器高阻抗会引起谐振,导致线路电压的基波大幅增加。可能会达到、超过变频器允许的线路电压容差。意味着变频器无法在这种电源下正常工作。

原文:




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:理论联系实际的精彩发言。这是要提倡的学风。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。