恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-08-30 18:25:22
1楼
这个故障,你查过手册是怎么说的吗?如果没有看F06310的故障说明,希望你自己去看一下手册是怎么说。然后,即可知道自己如何用利用STARTER监控参数,来检查四台ALM整流回馈单元,是哪台出的问题。
提示:
第一,在故障状态,检查系统的直流母线参数,STARTER参数列表中,r26
第二,检查4台ALM的P210 = ?
然后自己计算以下,问题出在哪?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主