VB用Alarms对象创建的报警就是没有计算机名,MyAlarm.ComputerName 这个属性是只读属性,所以你给他赋值会报错。变通的解决方法是用一个ProcessValues专门用于计算机名称,通常的做法是把计算机名称、操作员名称、操作描述合并成一条文本消息。另外一种解决办法是用C脚本的MSRTCreateMsgInstanceWithComment函数,这个是支持计算机名修改的