这节说的是:

一套设计好的、已经成功运行的设备、产线。如果改变了供电环境,就可能产生完全不同的结果。

当然了,大多数正规工厂有自己的配电。在车间配电总闸处(PCC),通常配电使 50>RSC>15;

但是,也有可能车间歇了,大设备不开的;而小设备直接接到总闸下面的,导致RSC>50。造成变频器进线整流损坏。

而大多数供电环境会遇到RSC<15,这一方面,工厂变压器容量不会过大(有个基本容量收费),尽量变压器满负荷。

在RSC过小(弱电网)的供电环境中,变频器可能无法运行。

其原因在于变频器它使用的是SVM(空间矢量调制),此方法是基于直流母线电压保持基本不变为前提。(计算每脉冲输出时,只有对应宽度;等效输出电压。)

尽管变频器供电参数是:380-480V +/-10%,但实际运行时,要求供电波动仅 3-4%

意思是:供电350-520V都行,但别上下波动。保持直流母线稳定就行。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:嗯,讲明白了。也看明白了。kdrjl