恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-09-01 07:51:24
4楼
我用MC_HOME块也遇到过,重启后轴的位置变化很大.
我的问题是:电机每次走10mm后,MC_HOME标定零点,假如这次工作10次,总共100mm(应该是存CPU里面了),但是实际已经标定零点了,显示值为0.0mm.这时你断电重启后就显示为100mm.不知道是不是跟我一样的问题?我后来没有用MC_HOME的块,就好用了.
使用模式7,另注意博途版本,CPU,90PN的固件版本是否适配,全部使用最新版本
请填写推广理由:
分享
只看
楼主