以下是引用kdrjl在2022-08-31 19:17:36的发言 >

案例加原理的分析。这是我们要学习的问题解析方法哟。楼上的发言帅呆了。

16楼,18楼和19楼中,所表述的内容是很精彩的。针对本楼的问题和讨论,有很好的提示和说明,以及指导性的信息。y版的发言帅呆了。


正好借此,我也有感而发。曾经不止一次看到,在传动版,好多新来的网友,喜欢问答式的回复,在他们的认识中,总是把传动的问题看作是非yes即no的那种。然而实际上,传动控制专业的问题,从来都是讲条件的,在什么状态,锁定什么问题,没有普遍的意义,只有具体问题具体分析。


所以,我们谈问题,首先要锁定问题的条件和状态,才好有的放矢的获取结果或者答案。如果没有前提条件或者状态,一切都无从谈起。这是需要大家注意的。所以,提问就要首先介绍清楚条件或者状态,再谈问题。这或许是传动专业的一个特点。没有前提谈问题,就不会有解决问题的效果。


再说y版的精彩回复,它实际上是告诉我们,传动系统的电源部分,正常工作的前提条件就是电网供电的指标。什么情况下,电源能正常工作,什么条件下,电源会出问题。这是非常好的应用指导性信息。


以我们单位的产品为例,应用西门子的PM250(G120的整流回馈型功率单元),江浙和广东都有用户,没出过问题。而重庆地区这个功率单元近几年来用了好多,但现在基本全军覆没。都炸了。它们炸都不是刚使用炸的,都是在使用了一段时间(超过1年以上)炸的。开始以为是重庆地区气候炎热才炸的,是设备的散热问题。但通过调查,这些设备都是在空调环境里安装布置的。所以,环境热不是炸的原因。那么,现在通过本楼的交流信息,特别是y版的精彩分享。问题应该会锁定在电网环境了。中国国内电网,特别是用户的电网供电,质量咋样,如何变化,真的不好说了。


目前,PM250在国内也不好订货了。当然鉴于此,我们也不再选用PM250了。尽管我对PM250很喜欢用,印象也好。但毕竟受限于国内的用户环境,有些地方就是要注意的,不能用就不用。想别的办法呗。