回复:控制柜通过漏电保护器接G120C变频器,合闸后自动跳闸。

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-09-02 09:24:44

11楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2022-09-02 09:14:56的发言 >10楼

版主, 单向充电和双向充电是什么意思?

以下是引用yming在2022-09-01 17:03:13的发言 >3楼:这是由于预充电回路...

引用3楼详细内容:

这是由于预充电回路单向充电造成的。

通常我们的变频器进线为三相整流桥,与中性线无关。直流母线DC电压对中性线为+1/2Vdc和-1/2Vdc;

但是,设计的预充电回路,没见过双向预充电的,都是单向预充电(+方向);因此,两组电容器的中点(有安规Y电容连接外壳PEN)将是从负1/2Vdc过渡到中点。在此期间,将会有较大的泄漏电流经Y电容流过PEN。导致超过零序设定值而跳闸

第二次合闸时(电容器未放电完成;变频器未使能,放电完成要好几秒。),已不是从负最大电压开始了。泄漏电流会小很多。


某相与电容器中点合闸预充电过程的状态:



说实话,人身保护,只能是30mA那种,300mA根本保护不了人身触电;切断电源。

西门子变频器自身,有输出接地保护。

而它的至少2kHz以上的电压载波,几乎不可能不经过电缆、电机等效电容对PEN泄漏电流。

我们要做的,就是安排有效的路径,将泄漏电流返回变频器进线端或电容器组中点。然后,所有可触碰外壳可靠接地PE

以此,消除人身触电的可能。这就够了!


三相整流桥(BLM)的,对储能电容充电,都是设计从DC+限流充电;没见过设计两套充电,从正负方向对电容组限流充电的。

前端可控硅整流的,充电过程好一些。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?