8楼

我按照标准的MODBUS给你分析:把00 64, 00 00 ,00 00 3个数据写到从站地址为3的40064 40065 40066寄存器。


03 10 00 40 00 03 06 00 64 00 00 00 00 92 DE 03 90 02 6C 01


03:从站地址

10: 功能码16 

00 40:首字地址

00 03:数据数量

06:字节数

00 64:数据1,写入对方的40064

00 00:数据2,写入对方的40065

00 00:数据3,写入对方的40066

92 DE:CRC校验


03 90 02 6C 01:不知道