你先用串口调试助手来试下通信有没有问题,MODBUS-TCP转RTU,技术成熟,不必担心。
如果你用主站发送,串口能收到数据,那么主机没问题。然后再试从站,同样采用串口调试助手来试,试好了,再联机两台PLC。
估计还是你的程序写的有问题。建议多看下MODBUS-TCP,RTU手册。