quote:以下是引用在来一次在2005-10-26 10:17:35的发言:
你们说的方法我都用过了,我用的是4096一转的脉冲。定时器和时间间隔定时器都用了,就是说计了多少个脉冲用了多长时间,在做一个换算,可是结果怎么不对呢,而且差的太多了,不知道是编码器的事情还是什么毛病,就是结果的偏差太大了。
用时间中断要好一点了。
但用这种方法测出来的速度是总长度:总时间。最终换算的结果是平均值,应该误差不大。是不是你是和其中的一段相比较的。
还有你的脉冲输入有没有超出PLC可以接受的最大值(最大好象是20KHz)。
精度有时还丢在整数运算中,试一试用浮点运算。