回复:关于一个变频器同时带两台同功率大小的电机做同步方案的优缺点

已锁定

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-09-03 17:15:51

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-09-02 08:49:35的发言 >2楼

这个提问很有意思。挺好的提问。


传动控制,每一个方案都是针对特定的工艺需求。一种控制方法不一定能通吃所有控制需求。这一点要注意。所以提问亦如此。要先把自己的需求讲明白,再说控制方案的确定。


变频器单机并联驱动,和一机一控制器的单传,它们针对的都是自己特定的应用需求。假如说这两种控制结构都能同时满足一种需求的时候,才会出现优劣的比较。仅此而已。


说变频器单机并联驱动,这种应用,可以是负载相同,电机相同的场合。比如,风机的控制,要求n台风机同时运行冷却一个温度场,再比如长线的辊道输送,多个电机一起运行输送物料(包括长距离的传送带运行)。还有简单地需求刚性同轴连接的电机并联驱动等等;这样的并联驱动,最大的特点就是结构简单,控制容易,价格经济。


对于同轴驱动要求多电机出力均匀的需求,一个变频器并联驱动的方案就不合适了。因为这种控制,不能对每台电机进行负荷分配的调节。所以,需要西家传动推荐的那种负荷分配控制。


而非同轴的多机同步控制,往往要求其速度严格同步,所以要一对一的控制结构。用同一个速度设定源去控制n台电机同步运行。


综上,每一种控制结构的存在,都是因为有它的需求,并不是能交叉所有工艺满足需求的。所以选择什么控制方案,要适合自己的工艺需求。这才是正确的。选对了都是优点,选错了没有优点,都是缺点。


个见

对于双电机双变频的西门子同步方案来说

也就是说负荷分配的方式是不是要求两个电机的负载同一时间要基本一致?


刚看了西门子专家讲堂的视频,好像不一致也可以做,现在有点糊涂了

以前一致认为负荷分配必须两个电机带的负载不能相差太大才对



评论