我帮客户那边检查一个坏了的设备,CPU是614,带的都是普通的输入输出模块,6个数字两的,2个模拟量的,出的问题是CPU运行不起来,然后SF常亮,STOP亮,通讯口死掉,我检查了一下后觉得通讯口有问题,就拿下来去检查,后来发现不带模块的时候就没问题,后来我把模块一个一个的带上去,到331的时候就死机了,这个时候就是SF亮,运行不起来,诊断信息是模拟量的输入地址有问题,5V灯灭了,我感觉331出了问题,换了一个上去,5V灯好了,但是还是运行不起来,其他的情况都照旧,我问西门子技术支持,他说不上来,就说我应该好好从头学学西门子的产品的使用,把我气个半死,然后我找设备制造商把程序重新下载,后来我去别的现场了,他们重新下载了页不行,西门子工程部门的人去了页检查不出问题