以下是引用芳季在2022-09-04 14:57:04的发言 >7楼

你不会用回复栏回复是吗?

你上程序,这个不可能的。

明知道100毫秒定时器扫描时计时。一个周期扫描多次就会多计时。

楼主这个有点不一样,它两级子程序用IN-OUT变量对计时值进行了传递,T255的驱动条件又是常ON的sm0.0将T255视作了一个标准时基,有点象BGITIM获得的时基,只不过它是增量不是累加值。