以下是引用winter938在2022-09-04 16:16:15的发言 >9楼:楼主这个有点不一样,它两级子程序用IN-OUT变量对计时值进行了传递,T255的驱动条件又是常ON的sm0.0将T255视作了一个标准时基,有点象BGITIM获得的时基,只不过它是增量不是累加值。
以下是引用芳季在2022-09-04 14:57:04的发言 >7楼:你不会用回复栏回复...

引用7楼详细内容:

你不会用回复栏回复是吗?

你上程序,这个不可能的。

明知道100毫秒定时器扫描时计时。一个周期扫描多次就会多计时。

这个情况确实每一个周期对255进行了多次扫描。为什么时间不会乘以n了?

如果是n倍了,会非常明显的。是不会不发现的。这个问题有点意外。938,你有什么看法?

你说情况不一样。是不是真的有不一样啊?我看好像也没有什么不一样。你有机器试试吗?

你也不是没听说过:扫描两次,计时会快了一倍。