发布于 2022-09-04 23:21:25

25楼

展开查看
以下是引用Zane在2022-09-04 21:32:19的发言 >20楼

代价还是有点大的,一个标准定时器调用,编译下来24字节,但楼主的一个定时器编译下来136字节。



嗯,代价是有点大,但是只是探讨这种用法的可行性,并没有在实际工程中使用,毕竟smart也不会做太大的程序,定时器还是够用的。

评论