项目是一条新能源机床加工线,有四个分站都是用的西门子1200PLC,触摸屏是维伦的,从站远程IO,伺服,扫码等都是用的总线通信的方式,前期接线都是外协在按图接线,电气工程师在调试的时候也没有出现通信中断的故障,当客户试生产的时候其中的一个站的交换机与本站通信中断,刚开始把网线拔掉再插上通信就正常了,运行一段时间客户反应还是回通信中断故障,仔细分析了下,线是用的绿色西门子的线,网线头也是西门子的头子,不应该有通信中断的问题,心想拆开头子看下把,这不拆不知道一拆吓一跳,发现外协接的网线屏蔽层都没有压在网投屏蔽上,果断拆掉重新接线,把两头的屏蔽层都压在网头子上,观察几天发现没有通信中断的现象了。感觉客户设备在运转中会有很多干扰源,通信屏蔽没有接好导致干扰源影响通信效果导致的问题。