其实就是一种路由功能,楼主这种形式目前SMART是不支持的,但三菱的配置却是支持的。


西门子SMART产品也是有这种需求的,比如CR的CPU只有串口,如果SMARTLINE支持通过IE口路由对PLC的调试功能就很有竞争力了。