原则上PM240-2装置有直流母线端子,就可以共直流母线。注意,这里说的是可以,能共直流母线。但官方并不推荐PM240-2的共直流母线应用。原因很简单,就是怕出问题。


专业的应用,只要是正确的使用,共直流母线安全性毋庸置疑。关键是正确的使用。连接和接线。有关这方面的应用,坛子里讨论有不少,自己可以去搜。PM240-2如果需要共直流母线应用,输入端悬空为好。