传动这边是不是主要修改P2000参考转速值(16384对应100%),将此值改大后,一级发送给传动的速度设定值是不是就变了?如果提速的速度在不在电机最高转速范围内有没有可能会把电机搞坏?一级对应的PLC速度设定值(和P2000参考转速一致)、线速度转换、卷径张力程序都要修改吧?
除了单体设备外,前后的电机的也都要修改,要保持速度的一致性;比较复杂;
关键是P1082和P2000。他们决定电机最高转速的限制和设定值的最大值等于100%。
而放开了转速,是否影响其他,要看你现场的控制工艺结构,如果是连轧系统,都要改。
至于电机是否允许?我的经验,只要不超过电机额定转速的1倍(或者100Hz),一般的电机都没问题。只是大功率的电机(75kW以上),最高运行频率不要超过75Hz为宜。另外,还有轴承和动平衡也要检查一下,看看是否其旋转系存在问题。要有预判。
注:定制高速电机除外