发布于 2022-09-06 20:19:05
16楼
当前的版本是多少?
G120固件要升级,版本至少V4.5。
G120固件要降级,版本至少V4.6。
引用13楼详细内容:
版主,最新跟踪回复:很遗憾,没能更新成功,用的16Gsandisk的卡,分区分了1G存储固件,插入变频器后完全没反应,我怀疑是变频器的问题。这个项目的变频器全部都是很旧的,设备也是十几年的了,变频器可能都是后续加的二手淘来的,其中一台用宏1两个固定转速模式,快速正转是可以的,慢速切换无效,也不能反转。
引用8楼详细内容:
那些卡都是从前老相机用的,周边别人扔的就有。
卡也是可以分区的(和硬盘分区一样),格式用FAT32;新版的是4G;以前是2G的。
注意,存留一份当前装置的版本。若今后降级,只能降到这个版本。
升级过程很简单,手册里就有说明。实际操作,就是断电后,插上卡。上电后就自己升级了。
之后,断电、拔卡;重新上电,检查版本参数。
如果原来有参数设置,可以预先插卡,将参数复制到卡中,传到电脑(\USER目录)。
引用7楼详细内容:
PLC的固件倒腾过很多次,第一次搞变频的,有点猝不及防啊
引用5楼详细内容:
关键是,固件版本升级,读卡器和SD卡都要备。固件版本升级要先做功课,硬件和软件的版本都要互相配套才行。
变频本身固件版本是V4.7 SP10 HF3