相位差所能产生的电流冲击不可小看。
即便是频率相同,电压波形相同的两个3相380V电源,相位仅仅差1度,过零点的电压能差到5V。
别小看5V,对于阻抗小的大电机,电流能达到几十、上百安。
那是不是可以这样认为,如果相位差不检测的话,变频器依次启动电机的话,如果相位角差的度数多的话,
那么有可能比电机通过接触器直接启动的冲击还要大。
如果是这样的话,用变频器控制电机的依次启动的话,如果没有相位检测的话,变频器接触器和旁路接触器的切换的时序就很重要了。
但是这个时序好像挺难把握的吧。
这个切换的时序怎么控制,如果没有相位角检测的话,只能测试吗?