以下是引用yming在2022-09-03 21:19:57的发言 >9楼

仅以此图为例。

功率因数 0.8,很容易得出无功电流为0.6 。

无功电流,是由变频器的电容提供的。那么至少要选择变频器容量要满足需要提供的无功电流。

所以,至少应为:0.6x4x3kW=7.2kW(选7.5kW容量变频器)

你说呢?


以下是引用jacky_andy在2022-09-03 17:12:55的发言 >6楼:请求解惑。这种应用...

引用6楼详细内容:

请求解惑。

这种应用应该如何来配置

以下是引用yming在2022-09-02 11:59:15的发言 >3楼:举个实例问题吧。这...

引用3楼详细内容:

举个实例问题吧。



这种一拖四情况应如何配置驱动变频器容量?

只有一台电机在工作。

用3KW变频器,肯定太小。

用12KW变频器,肯定没必要。


0.6x4x3kW=7.2kW?

其中有一台是带负载的,是不是应该是0.6*3*3+3=8.4?