那是不是可以这样认为,如果相位差不检测的话,变频器依次启动电机的话,如果相位角差的度数多的话,
那么有可能比电机通过接触器直接启动的冲击还要大。
如果是这样的话,用变频器控制电机的依次启动的话,如果没有相位检测的话,变频器接触器和旁路接触器的切换的时序就很重要了。
但是这个时序好像挺难把握的吧。
这个切换的时序怎么控制,如果没有相位角检测的话,只能测试吗?
你说的没错!
没有相位检测确实不能把握!(尽管两者频率相同)
测试?
我告诉你从前吧,并网过程
就是用串联灯泡,A - A1;B- B1; C- C1;相位有差,灯泡亮,当缓慢变化频率到保持灯泡长灭时,就是约等于同相位了;就可以合闸并网了。
只不过很粗糙(相位差几伏,灯泡也是灭的。)还是有点冲击电流存在。
所以,西门子用VSM10检测相位。(其实,挺简单的,就是检测电压过零点时的电压差。)
事实上,相位同步时,IGBT完全关断状态下,IGBT的反向二极管桥臂和前端整流桥是完全等效的。因此,是可以变频器输出连接在同相位电网的。所以,在连接电网之后,再切断变频器输出端。
西门子驱动有一个型号(大功率的)就是这样的。