请问安川的变频器做PG矢量控制时怎么通过输出信号来控制报闸?
做开环报闸时,只需要一个零速信号就够了
但做闭环时,由于速度值在报闸前变频器无法得到,故一个零速信号是不够的
我询问了安川的技术支持,他说一般做报闸信号,是靠“过力矩信号”来set报闸,然后靠零速来reset。但实际中,过力矩信号会引起变频器的故障,而我的程序中,变频器故障时是不允许动作的。不知我讲清楚了没有,希望大家能给我帮助,十分感谢!