以下是引用kdrjl在2022-09-08 09:31:12的发言 >16楼

楼上是针对教科书与实践完美结合的经典例子。很早以前,我就看到过西家传动工程师用上述方法解析有功电流和无功电流,视在电流。那时感觉特别兴奋,因为教课书,电工手册里的公式,在实际应用中的计算如此这般,豁然开朗。教科书里的知识就是我们从事专业应用的基础和门槛。我们长期从事实际的专业应用工作,必须要注意理论对实践的指导作用哟。

其实,举这个例子的目的,是要说明:

一拖多的变频器选型,一定要根据具体的机械传动结构的受力分析;选择满足电流容量要求的变频器。