说一下个人的使用经验。
几个PM240-2 并联一起的,我们这边的确目前也还没有用过。
不过用过直流供电的,无接触供电设备输出的是DC500V电源,直接接到DCP和DCN端子上,目前看使用是没有问题的,当时也咨询了本地西门子技术人员不建议这么用,据说也是坏过的比较多吧。所以虽然有这个端子,但是正式对外发布的该类应用的相关文档比较少,可能的确不太稳定。
我拿到的那个资料,规格A-C的是支持第三方直流供电的。
精华帖版主置评:这个例子很有共享价值。kdrjl