以下是引用腾跃在2022-09-08 12:40:21的发言 >3楼

我的应用是:

自定义一个函数,输入参数的类型是一个any类型(实际传入的是一个DB块内定义的一个数组),我在这个函数里对这个any指针进行操作,读取数组的值,进行后续处理。


这个示例是把某个DB块的数据变成any类型,传给SCF20功能块。


这个示例和我的需求不一样,等进一步指点一下吗?我的需求就是怎么把any变回Test1这样的结构,以便获取到相关传入的数据信息

以下是引用Letham在2022-09-06 14:43:19的发言 >2楼: 使用AT 不用编程

引用2楼详细内容:

 使用AT 不用编程

关注点不要放在SFC20上,它只是举个应用的例子而已,要活学活用啊。这个示例已经很清楚的教我们如何把类似P#db1.dbb0.0 byte 10这样ANY指针的存储区域,DBNO,DBBNo,Len,字/字节等信息提取出来了,剩下用peek或者poke或者blockmove之类的都能直接操作数据了。