回复:AR04刷新速度

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3321
  • 精华

    7
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-09-09 13:41:24

2楼

芳季提到“模拟量转换时间”,这个数据是用来考核A/D变换器的快速性的。例如时S7-21*系列(老200,20多年前退出市场)配套的EM231、EM235的模拟量转换时间是3.5mS(可能记错)。它应该归类于低速A/D变换器。 

模拟量转换时间是A/D变换器的硬件特性,与和它配合的PLC扫描周期无关。 倒是楼主说的“刷新速度”是与扫描周期有关。

怎么S7-22*的EM231、EM235没有了模拟量转换时间的说法,而是采用下面的说法:

模拟到数字转换时间:< 250μs

模拟输入阶跃响应:1.5ms - 95%

这个1.5ms 可以比照模拟量转换时间。