回复:西门子变频器如何正确配置参数:CU250S-2+PM240-2

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    712
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-09-10 09:37:34

14楼

展开查看
以下是引用cjjf22在2022-09-06 16:48:04的发言 >11楼

嗯嗯,我截图如下,麻烦大佬指点一下!



以下是引用kdrjl在2022-09-06 14:47:30的发言 >10楼:具体是哪些参数?举...

引用10楼详细内容:

具体是哪些参数?举个例子。

以下是引用cjjf22在2022-09-06 13:53:37的发言 >9楼:大佬们,再请教一个...

引用9楼详细内容:

大佬们,再请教一个问题:

有些参数选项中出现“...带传送”、“...不传送”是什么意思啊?

资料上找不到相关解释


在设置 p1910 时要注意以下情况 : 

  1. “ 带传送 ” 表示 : 检测出的值会覆盖描述数据中的参数,并作用于控制器设置。

  2. 2.“ 不传送 ” 表示 : 检测出的参只显示在 r1912 ... r1926 (维护参数)中,控制器设置保持不变。



跟参数相关的,直接参考参数手册。比如这个是P1910的值,就去看P1910的详细解释。

你手上的手册太老了,下载一个新的吧

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782287/sinamics-g120-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8D%95%E5%85%83-cu250s-2?dti=0&lc=zh-CN