运行了十年没问题,可能十年没出现过异常,写程序要考虑各种异常。

比如发送后怎么接收?接收缓冲区始终是0怎么处理?接收缓冲区收到数据,但数据数量不够怎么处理?收到的数据够,但校验不对怎么处理?从站正常回复数据是多长时间?你设置的超时时间是多少?超时后怎么发起下一个通信等等。