我更倾向是因为PLC与1号仪表之间的等电位有问题也就是接地系统太差,或者1号仪表的通讯接线电阻大。
过去通讯正常现在不正常,可能因为PLC与1号仪表之间的环境变化了,例如中间有什么新建了有地下室的建筑物,或者中间有什么新增加设备接地电流大,造成PLC与1号仪表之间的等电位变差。
在1号仪表通讯出线的地方增加一个RS485中继器,100元左右的那种就可以,可以实现隔离解决等电位问题。
如果怀疑是仪表有问题,将1号仪表拆下来,拿去实验室做通讯试验(目的是排除等电位问题),试验时间长一点,就可以知道仪表是否有问题了。
通讯线距离1米以内,PLC就放仪表旁,附件没有电机