这种情况得严格来分析:

  1. 如果断电瞬间又上电, 可能由于还未去磁, 电源和电机电势叠加, 电流大过静止启动电流;

  2. 如果断电后去磁以后, 又上电, 电机转向未变, 此时, 启动电流小于静止电流;

  3. 如果电机反转后上电,属于能耗制动, 转差率大于1, 此时等效电路 中的回路阻抗减小, 电流大于静止启动电流;