在设置 p1910 时要注意以下情况 :
“ 带传送 ” 表示 : 检测出的值会覆盖描述数据中的参数,并作用于控制器设置。
2.“ 不传送 ” 表示 : 检测出的参只显示在 r1912 ... r1926 (维护参数)中,控制器设置保持不变。
跟参数相关的,直接参考参数手册。比如这个是P1910的值,就去看P1910的详细解释。
你手上的手册太老了,下载一个新的吧
哈哈,P1910(静态辨识计算)和P1960(动态辨识与计算)以及第一次的P340电机数据完全计算。我都是设置为带数据传送。而当对惯性比P342人为设置参数以后,P340就选择不带数据传送的完全计算。这样自己人为设置的P342就不会因为自动计算而改变了。