S120其下有个双轴模块,当时更换过同型号伺服电机(Drive-CLiQ),点击CU将项目下载到目标系统后某个驱动器直接报警F7432,无法复位,电机是带抱闸的,也重新配置过,故障还是依旧,不知哪个环节出错,知道是配置有问题,硬件是没问题的,是不是识别有问题?
下载参数是因为之前判断电机故障时调换过电机,其中有个电机是不带抱闸的,我们使用的是带抱闸的。所以重新配置过驱动轴。