调试回来了。过程如下(只试了第二种模式,两台电机同轴都是16KW):
1、预定方案:测试电机先启动到额定转速,再开环转矩启动陪试电机,再想通过菜单切换到V/F方式。按照这样的预定步骤做到“再开环转矩启动陪试电机”出现问题了,转矩给定1NM,频率显示为0.5HZ;把转矩给定逐步增大,仍是0.5HZ,同时转矩极限报警。看来这套方案有问题? 后来分析是不是因为负载太小(不带载嘛!)而导致内部的PI调节器饱和? 怎么分析这个问题呢?
2、重新考虑在V/F方式下跟踪启动功能(原来试过没成功,是因为没有用对“惯性停机”端子):测试电机先启动到额定转速,设定变频跟踪功能有效,启动变频,断开“惯性停机”端子,延时,接通“惯性停机”端子,(danfoss的“惯性停机”端子是反逻辑的)变频跟踪启动成功,频率很快上升到50HZ。下面考虑能量回馈单元是否能正常工作:通过电位器调低频率,发现直流母线电压从正常情况下的530V左右升到730V左右,说明陪试电机是发电状态,但是只能低到49.9或49.8HZ,而直流母线的电压一直顶在730V左右,说明能量回馈单元没有工作,一看能量回馈单元collective error亮黄灯,查线发现接线有错误(不细说了),改正接线后,直流母线电压从730V左右降为正常的530V左右,说明能量回馈单元正常,开始回馈能量了!再调低频率,测试电机电流升高,频率降得越低,测试电机电流升得越高。成功......
kdrjl斑竹请看下我们的调试过程,为什么预定方案没成功?怎么解释呢?理论上,技术上出了什么问题?