最近因为疫情导致出差到用户现场做技术服务不是很容易,于是改成了网上远程的用户技术支持与服务。


一次用户现场反馈,G120的传动系统,启动合闸没有反应,通过联网远程在线用户现场的计算机,打开STARTER在线后,看到r2 = 46。查手册参数表r2 = 46的解释,禁止合闸,结束快速调试r10。看STARTER参数列表r10 = 1。将其改为0,再合闸启动,系统运行正常了。


这要是在过去,不用STARTER在线监控,估计得找一阵子原因了。现在,有了问题,就是看参数r2的状态,如果有故障就看故障码,通过监控状态,问题能分分钟锁定。


类似的例子很多。越来越觉得,技术支持检查锁定问题,现在变的很容易了。


非常抱歉,上述参数r10属于笔误。是参数P10。特此更正。