有几台6RA70装置,电流显示与卡表卡出来的值不一样,请教各位师傅。P100里面设定的电流是如何计算出来的。卡表是卡的直流输出。
“直流调速装置”是被扩容装置,里面的电枢互感器已拆除。外接2个1000A/0.1A互感器。直流输出端没有接分流器。柜门上的电枢电流表是从装置CUD1板的端子上输出的。励磁用的是原电枢可控硅。
P076.1=80%
P076.2=100%
P078.1=400v电枢电压
P078.2=290V励磁电压?。
P100=47.4A 电动机电枢额定电流
P101=400V 电动机电枢额定电压
P102=9A 电动机额定励磁电流
电机参数;电枢电压440V 315KW 783A/790A 600/1500转。 励磁电压180V 19.8A
看电机参数,装置内参数设定不完美。
电流反馈应该的16384对应783A,
求;P100=43.3A和P102=9A的电流是如何计算出来的。谢谢