操作前提:机床已回原点,刀库回到零度,设备无报警,切换到手动模式。
机床型号:840DSL,NCU有710.3,730.3;
1.在备份过程中的建立调试存档,与建立原始调试存档,有啥区别,
2.做PLC、DP、NC等系列备份的时候,需要机床MCP控制面板上"机床关"这个按钮按下吗(断开控制电 源),HMI还能进行画面操作,只是设备控制电源都已断开,设备处于通电待机状态,停止运转。
3.做PLC、DP、NC等系列备份,需要将NCU、PLC的拨码开关切换到特定位置吗,比如PLC切换到停止状态?
4.做CF卡备份的时候,需要设备断大电吗(机床总电源),我看有人直接点一下NCU的"RESET"按钮,我潜意识的也想“RESET”,调试手册几个版本的说法也不一致。个人总觉得不到万不得已,不能断大电。
5.CF卡备份的U盘启动盘,有特殊要求吗?做了5个启动盘,只成功了1个闪迪16G。DOS命令与AMMP2P都尝试过,U盘是2个自购闪迪(容量16G、64G),3个设备供应商给的杂牌(容量2G,2G,32G)。
6.还原顺序:备份回传的话,NC、DP、PLC、HMI有先后顺序吗?
希望各位大神不吝赐教,分享一下自己的实践经验,祝大家工作顺心愉快。