恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-09-13 14:42:14
1楼
您好,从Serialize序列化指令输出的Ret_Val看,错误代码转化为16进制数是16#8253,您F1查看帮助可知代表Dest_Array目标数组预留的空间不够。
那为什么不够呢?明明只有5个字符,原因就是您创建的临时局部变量#Lable,我估计数据类型直接写的是String,此时代表Lable的默认占用数据空间是254+2个字符,目标您写的是100个字符,所以当然是不够的了。
所以您修改时将Lable的数据类型该位string[10],或者您期望使用到的最大字符数量即可。