回复:用STARTER监控功能处理调试中的问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-09-13 16:11:36

11楼

展开查看
以下是引用yh2000在2022-09-13 08:58:17的发言 >6楼

谢谢老师讲解。多介绍利用STARTER一些功能查找故障例子。

另外,我看CU240E-2PN没查到r10这个参数。

非常抱歉,但也非常感谢纠错。我笔误了。是P10。不是r10。谢谢你!

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。