回复:3RT50 接触器,24V控制线圈电阻

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-09-13 17:23:20

4楼

楼主的直流接触器就是40A电流级别,不是很大的,直流接触器,跟直流电机类似启动时候电流大点,运行维持吸合功率就低很多的,直流接触器线圈主要指标是看吸合和维持功率,不是完全看线圈电阻的,这个接触器楼主可以自己通电测试一下,吸合后电流应该不大的,不会超过1A的,估计0.5A足够的,楼主的20A开关电源应该问题不大。

评论