恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-09-13 20:24:09
2楼
1,原始调试文档名字固定的,可以用Ctrl+alt+C直接做出来,屏幕看不见也能做;普通调试存档则取名比较灵活,但是需要看着屏幕操作。对一般维修人员而言,具体用法基本相同,有条件的还是用调试存档,时间性比较明确。
2,一般主轴没刀,各个轴能回原点的回原点,不需要回原点的到常用位置,停掉液压,拍急停状态下备份。记住,故障点的状态是不可控的,但还原点的状态要尽可能容易达成。
3,840Dsl备份状态就是正常工作状态,S3和S4两组圆形开关不需要拨。
4,CF卡备份往往两种方式,一种是关机,插入启动盘,再开机,利用面板菜单备份CF卡或者拨7,利用autoexec自动备份CF卡;另一种,是关机,拔下CF卡,利用读卡器,连接AMM软件,备份CF卡文件。前者做出来是TGZ文件,压缩格式,比较小,回装问题不大;后者是img文件,和CF卡原始大小相同,回装时有一定可能出现恢复到99%时空间不足无法继续的情况,建议用前者。
5,制作完成的U盘分为Windows向和Linux向两个存储区。购买的U盘必须支持Linux启动功能,否则无法作为启动盘。在AMM制作完成U盘后,只有3M+的空间,如果无法在NCU上启动从而释放空间,则该U盘就没有办法完成制作。明白了这一点对U盘的要求就清楚了:支持Linux启动功能。
6,顺序不是很关键,现场什么情况都有,一般是NC,PLC,DP,HMI,而且你打包备份的,一起恢复就行,顺序不用自己操心。特别说明:机床厂有特殊要求的,需要按照其要求的顺序进行恢复。