以下是引用ZD_JY在2022-09-14 08:52:00的发言 >10楼

PM240-2还是和cu320作为单传使用吧,刚参加的西家产品推介会,就是这么介绍的

关键词:单传。


西家传动给出的PM240-2推荐应用是单传。这个是正解。也就是不推荐共直流母线的多传系统。


不过,这个应用又体现了它应用范围的片面性。怎么讲?因为PM240-2本身不具备100%的制动连续运行。也就是说,它可以制动,但必须要限制在一个很小的范围。100%制动的持续时间要短。这指的是D型封装尺寸及以上的PM240-2。这样PM240-2对于很多用户,特别是OEM(系统集成商)用户极其不爽。


怎么办呢?想办法自己去解决吧。只要尊重科学,熟悉原理,就不会犯错误。正确的应用PM240-2直流母线,连接外部的制动单元或回馈单元。安全性没问题。 不过,在此只能意会不可言传了。