还有一种情况,S120的系统,SLM上电以后,没有主接触器闭合的信号,检查r2的状态,r2 = 0。
检查外部端子的状态,没有发现不对的地方。结果,向400技术热线求助,让看SLM单元监控参数r25,居然显示1000多伏?进线电压是3AC380V的电网。400热线回复,这是一个模块坏了。因为是250kW的装置,我们申请了现场服务,西家传动工程师来了,直接上电看r3661和r3662,然后确认那个块有问题,更换后上电系统运行正常。总共处理这个故障的时间不到一个小时。
所以,搞清楚STARTER的操作和使用,特别重要哟。而且操作这个,没有什么太高的专业技术门槛,一般的操作工,值班电工都是可以学会的。
R25是进线电压,,SLM进线与VSM10模块并联出来的,,那个块是电压检测模块VSM10?