直接上电看r3661和r3662,然后确认那个块有问题,

r3661  CO: VSM input line supply voltage u1 - u2

r3662 CO: VSM input line supply voltage u2 - u3

从这个可以确定就是VSM10模块坏了。。K版 您不用回答了,哈哈




Thank you for the support.

精华帖版主置评:正是如此。用参数直接判断那个块是否正常。kdrjl