回复:关于1200PLC做共享设备的问题

已锁定

海上漂2

  • 帖子

    1660
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2020-04-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-09-15 16:56:56

3楼

展开查看
以下是引用海上漂2在2022-09-11 20:49:17的发言 >楼主

       有一个自动化项目,有两台设备需要联锁,其中这两台设备中都有2台1200的PLC。用于设备的逻辑控制,为了保证通讯速率,使用profinet IO通信,其实时性比较高。在查阅1200的通信时,有设备共享功能(https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/11-Comm/02-Bus/02-Profinet/03-I_Device/04-Shared_Device.html),但是根据文档提示,需要按照不同项目智能IO的组态方法,组态分配后,导出GSD文件。在以外部IO文件的方式组态通信。但是本项目有点差别,由于有一台已经做了智能IO的组态,重新组态为多智能IO从站时,已经在一个项目内组态,在另一个项目内组态,选择通信地址后,就会报错。请问各位大侠,有做过在一个项目内已经组态了IO通信,然后在做过另外设备的通信设备,分享下成功的经验,谢谢!

现在就是需要把1214当作共享设备,已经在同一个项目里组态了一台,导出GSD文件后,在另一台设备中添加,但是添加后下载会报错

13070952128
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15106条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。